Audiophiler FI von Doepke
Audiophiler FI von Doepke
Hallo zusammen,
hat jemand schon mit schon mal mit diesem audiohilen Fi Erfahrungen gemacht?
Ich bin da beim Suchen nach völlig anderen Inhalten drüber gestolpert und hatte davon noch nie gehört.
Bisher gab es immer nur die Empfehlungen für diverse Schraubsicherungsmodule, die aber nicht berücksichtigen, dass FI seit Jahren für alle Steckdosen (, die Laien zugänglich sind) vorgeschrieben sind.
https://www.doepke.de/source/prodext.ph ... R=09134046
Grüße Jürgen
hat jemand schon mit schon mal mit diesem audiohilen Fi Erfahrungen gemacht?
Ich bin da beim Suchen nach völlig anderen Inhalten drüber gestolpert und hatte davon noch nie gehört.
Bisher gab es immer nur die Empfehlungen für diverse Schraubsicherungsmodule, die aber nicht berücksichtigen, dass FI seit Jahren für alle Steckdosen (, die Laien zugänglich sind) vorgeschrieben sind.
https://www.doepke.de/source/prodext.ph ... R=09134046
Grüße Jürgen
-
- inaktiv
- Beiträge: 126
- Registriert: 10.02.2016, 08:01
- Wohnort: Kiel
-
- Aktiver Hörer
- Beiträge: 9162
- Registriert: 14.06.2009, 15:45
Hallo,
bei Doepke kann man per Google FIs ab 22 Euro finden, die Abbildungen sind oft für 3-Phasen, also Text lesen, ob 3 Phasen(4-polig) gezeigt, 1 Phase (2-polig) angeboten wird.
Die Vielfalt der Varianten mit unterschiedlichen Ausrichtungen hat mich auch überrascht, sie ist schwer zu überblicken.
Grüße
Hans-Martin
bei Doepke kann man per Google FIs ab 22 Euro finden, die Abbildungen sind oft für 3-Phasen, also Text lesen, ob 3 Phasen(4-polig) gezeigt, 1 Phase (2-polig) angeboten wird.
Die Vielfalt der Varianten mit unterschiedlichen Ausrichtungen hat mich auch überrascht, sie ist schwer zu überblicken.
Grüße
Hans-Martin
Ne, Gruppen-Fi war damals.
Das ist nach VDE an sich nicht zulässig nur einen Gruppen Fi in der Verteilung zu verbauen.
Daher werden heute gerne sogar 2 polige FI/LS verwendet, also RCD und Leitungsschutzschalter in einem Gerät. Wenn man einen 2-poligen Fi nimmt, dann kann man den einfach in Reihe zum entsprechenden Leitungsschutzschalter einbauen (lassen). Da muss auch nicht viel umgebaut werden.
Es gibt grundsätzlich verschiedene Typen,
Typ A pulsstromsensitiv,Typ B glatte Gleichfehlerströme. Type F sinusförmigem AC-Strom, als auch bei pulsierenden Strömen.
Außerdem unterschiedliche Stromstärken und Auslösezeiten.
Dann gibt es anreihbare, steckbare, welche mit Schraubklemmen,...
Da kommen dann eben viele unterschiedliche Typen raus.
Wer nicht 3 Phasen für seine Anlage nutzt, braucht nur einen 2-poligen.
Grüsse Jürgen
Das ist nach VDE an sich nicht zulässig nur einen Gruppen Fi in der Verteilung zu verbauen.
Daher werden heute gerne sogar 2 polige FI/LS verwendet, also RCD und Leitungsschutzschalter in einem Gerät. Wenn man einen 2-poligen Fi nimmt, dann kann man den einfach in Reihe zum entsprechenden Leitungsschutzschalter einbauen (lassen). Da muss auch nicht viel umgebaut werden.
Es gibt grundsätzlich verschiedene Typen,
Typ A pulsstromsensitiv,Typ B glatte Gleichfehlerströme. Type F sinusförmigem AC-Strom, als auch bei pulsierenden Strömen.
Außerdem unterschiedliche Stromstärken und Auslösezeiten.
Dann gibt es anreihbare, steckbare, welche mit Schraubklemmen,...
Da kommen dann eben viele unterschiedliche Typen raus.
Wer nicht 3 Phasen für seine Anlage nutzt, braucht nur einen 2-poligen.
Grüsse Jürgen