VDE 0701-0702 Prüfung von Kaltegerätekabel, Netzleiste und Netzfiltern
Verfasst: 05.02.2022, 18:06
Hallo,
als Vermessungstechniker sowie PC- und Netzwerktechniker fehlt mir natürlich schon mal das eine oder andere an Hintergrund-Wissen in Bezug auf Elektrizität, obwohl ich seit Jahrzehnten auch an 230V oder auch an Drehstrom vieles selbst mache, gemacht habe und weiterhin machen werde.
Nun gibt es ja VDE 0701-0702 / 0751 Prüfgeräte mit IEC Buchse, um ein Kaltgerätekabel, was laut VDE ein eigenständiges Gerät ist und somit einer eigenen Prüfung bedarf, testen zu können, aber es gibt auch viele andere zugelassene VDE 0701-0702 Gerätetester, die dies nicht so haben, so wie meine beiden Gerätetester.
Meine Gerätetester sind ein Chauvin Arnoux C. A 6105 sowie ein Gossen GMW TG uni 1 med, die beide ebenso diese IEC Buchse nicht haben, und so prüfen beide Gerätetester nur Rpe (Schutzleiterwiderstand) mit vernünftigem, verwertbaren Ergebnis.
Um jetzt Riso (Isolationswiderstand) und Iea (Ersatzableitstrom) ebenfalls richtig prüfen zu können, wird durch die Schukosteckdose im Gerätetester kurzzeitig 230V geleitet, aber da der Stromkreis zwischen L und N nicht geschlossen ist, wird nichts verwertbares angezeigt, aber da die Werte nicht außerhalb der zulässigen Grenzwerte liegen, wird deren Prüfung als "ok" angezeigt, was natürlich nicht richtig ist.
Ich habe mir vorläufig einen Adapter gebaut, der über eine IEC Buchse ein Leuchtmittel (LED Lampe in E27 Fassung) einschalten kann, was auch funktioniert, aber sieht eine geeignete Messbrücke nicht eigentlich anders aus ?
Verfälscht oder beeinflusst dieses Leuchtmittel mit dem kurzen Kabel nicht auch die Prüfwerte ?
Bei der Prüfung eines Netzfilters oder Netzverteilerleiste sieht es ja auch so aus, daß bei nicht geschlossenem Stromkreis hinter der oder den Schukosteckdosen eine Prüfung von Riso und Iea nicht wirklich möglich wäre.
Wie kann ich denn jetzt meine Netzkabel, Netzverteiler und Netzfilter richtig und vollständig prüfen, um absolut sicher gehen zu können, daß diese Teile auch den VDE Sicherheitsbestimmungen nach VDE 0701-0702 entsprechen, was durch diese Prüfungen mit dem bzw. den Gerätetester(n) belegbar ist.
Wie würde eine Messbrücke dafür richtig aussehen, um auch eine Messung nicht zu verfälschen oder zu beeinflussen, wie es bei ca 25cm Kabel mit IEC Buchse, E27 Fassung und LED Leuchtmittel höchstwahrscheinlich ist ?
Für sinnvolle Vorschläge und die Hilfe schon mal im Voraus vielen Dank !
Beste Grüße Fred
P.S.
Daß ich die VDE Prüfungen nicht offiziell verwenden darf, ist mir bekannt, und es geht mir auch nicht darum, illegal irgendwelche Prüfsiegel anzubringen, die man käuflich erwerben könnte, lediglich die Sicherheit der von mir angefertigten Produkte, durch die 230V fließen liegt mir am Herzen, denn dafür habe ich mir diese Prüfgeräte gekauft, die alles andere als für Kleingeld zu bekommen sind.
Die meisten Menschen prüfen ja lediglich den Durchgang und ob ein Kurzschluss besteht mit einem Multimeter, so wie ich es früher auch machte, aber ich möchte nun mal lieber auf Nummern sicher gehen und alles richtig machen.
als Vermessungstechniker sowie PC- und Netzwerktechniker fehlt mir natürlich schon mal das eine oder andere an Hintergrund-Wissen in Bezug auf Elektrizität, obwohl ich seit Jahrzehnten auch an 230V oder auch an Drehstrom vieles selbst mache, gemacht habe und weiterhin machen werde.
Nun gibt es ja VDE 0701-0702 / 0751 Prüfgeräte mit IEC Buchse, um ein Kaltgerätekabel, was laut VDE ein eigenständiges Gerät ist und somit einer eigenen Prüfung bedarf, testen zu können, aber es gibt auch viele andere zugelassene VDE 0701-0702 Gerätetester, die dies nicht so haben, so wie meine beiden Gerätetester.
Meine Gerätetester sind ein Chauvin Arnoux C. A 6105 sowie ein Gossen GMW TG uni 1 med, die beide ebenso diese IEC Buchse nicht haben, und so prüfen beide Gerätetester nur Rpe (Schutzleiterwiderstand) mit vernünftigem, verwertbaren Ergebnis.
Um jetzt Riso (Isolationswiderstand) und Iea (Ersatzableitstrom) ebenfalls richtig prüfen zu können, wird durch die Schukosteckdose im Gerätetester kurzzeitig 230V geleitet, aber da der Stromkreis zwischen L und N nicht geschlossen ist, wird nichts verwertbares angezeigt, aber da die Werte nicht außerhalb der zulässigen Grenzwerte liegen, wird deren Prüfung als "ok" angezeigt, was natürlich nicht richtig ist.
Ich habe mir vorläufig einen Adapter gebaut, der über eine IEC Buchse ein Leuchtmittel (LED Lampe in E27 Fassung) einschalten kann, was auch funktioniert, aber sieht eine geeignete Messbrücke nicht eigentlich anders aus ?
Verfälscht oder beeinflusst dieses Leuchtmittel mit dem kurzen Kabel nicht auch die Prüfwerte ?
Bei der Prüfung eines Netzfilters oder Netzverteilerleiste sieht es ja auch so aus, daß bei nicht geschlossenem Stromkreis hinter der oder den Schukosteckdosen eine Prüfung von Riso und Iea nicht wirklich möglich wäre.
Wie kann ich denn jetzt meine Netzkabel, Netzverteiler und Netzfilter richtig und vollständig prüfen, um absolut sicher gehen zu können, daß diese Teile auch den VDE Sicherheitsbestimmungen nach VDE 0701-0702 entsprechen, was durch diese Prüfungen mit dem bzw. den Gerätetester(n) belegbar ist.
Wie würde eine Messbrücke dafür richtig aussehen, um auch eine Messung nicht zu verfälschen oder zu beeinflussen, wie es bei ca 25cm Kabel mit IEC Buchse, E27 Fassung und LED Leuchtmittel höchstwahrscheinlich ist ?
Für sinnvolle Vorschläge und die Hilfe schon mal im Voraus vielen Dank !
Beste Grüße Fred
P.S.
Daß ich die VDE Prüfungen nicht offiziell verwenden darf, ist mir bekannt, und es geht mir auch nicht darum, illegal irgendwelche Prüfsiegel anzubringen, die man käuflich erwerben könnte, lediglich die Sicherheit der von mir angefertigten Produkte, durch die 230V fließen liegt mir am Herzen, denn dafür habe ich mir diese Prüfgeräte gekauft, die alles andere als für Kleingeld zu bekommen sind.
Die meisten Menschen prüfen ja lediglich den Durchgang und ob ein Kurzschluss besteht mit einem Multimeter, so wie ich es früher auch machte, aber ich möchte nun mal lieber auf Nummern sicher gehen und alles richtig machen.